Exemple d ecart de poutre :
Et de ce qui se passe qd qqun (trop lourd) passe à travers :
Posté 16 février 2022 - 19:50
Va falloir mettre des pièces pour redresser les poutres sinon ça va faire dégueulasse.
Voir aussi s'il n'y a pas de bestioles qui ont entamé ces dernières sinon ce sera un travail à refaire.
Posté 16 février 2022 - 20:14
Certainement.
Et sonder les parties de bois encastrées qui ont probablement souffert de l'humidité, des champignons et donc des xylophages.
La solidité des extrémités est souvent compromise alors que le reste de la poutre pourrait encore tenir sous l'effort.
D'où l'intérêt d'ajouter une solide muralière.
En bref on dépose tout, on évalue, et on repense l'ensemble solivage et plancher.
Posté 16 février 2022 - 20:15
La possibilité c est soit de virer toutes les planches actuelles et en mettre des bonnes (douglas de 40 mm.) soit de changer les plus moches
et de mettre un 2eme plancher de même epaisseur (27 mm.).
Quoi vous penser ?
Modifié par DzC, 16 février 2022 - 20:16 .
Posté 16 février 2022 - 22:20
Toute la difficulté c'est d'obtenir à la fin d'un gros chantier, un plancher plan et horizontal.
Donc tout dépend des caractéristiques de l'existant, inégal, plus ou moindre propre et sain.
avec du bois neuf, on ne perd pas son temps…
Posté 17 février 2022 - 09:14
Certainement.
Et sonder les parties de bois encastrées qui ont probablement souffert de l'humidité, des champignons et donc des xylophages.
bonne remarque car il y a des infiltrations d eau à certains endroits (gouttière 100% HS à l exterieur).